소화용수설비인 소화수조가 옥상 또는 옥탑 부근에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 최소 몇 MPa 이상이 되어야 하는가?

1

0.13

2

0.25

3

0.15

4

0.8

해설

소화수조가 옥상 또는 옥탑 부근에 설치된 경우 지상에 설치된 채수구에서의 압력은 최소 0.15MPa 이상이어야 한다.

소화용수설비의 화재안전기준상 소화수조 또는 저수조가 옥상 또는 옥탑 부근에 설치되어 자연낙차로 물을 공급하는 경우에 해당하며, 이는 소방펌프차가 채수구에서 물을 흡입·중계할 때 필요한 최소 압력을 확보하기 위한 것이다.

참고로 지상식 소화수조에서 흡수관 투입구 또는 채수구까지의 수직거리가 4.5m 이상인 경우에는 가압송수장치를 설치하여야 한다.