모두CBT

소화수조 및 저수조의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?①지하 상세 페이지

소화수조 및 저수조의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

①지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한변이 0.6m 이상이거나 직경이 0.6m 이상인 것, 소요수량이 80㎥ 미만인 것은 1개 이상, 80㎥ 이상인 것은 2개 이상을 설치한다.

②1층과 2층의 바닥면적의 합계가 32,000 ㎡인 경우 소화수조의 저수량은 100㎥ 이상이어야 한다.

③소화수조 또는 저수조가 지표면으로부터의 깊이가 4.5m 이상인 지하에 있는 경우에는 소요수량에 관계없이 가압송수장치의 분당 양수량은 1,100ℓ 이상으로 설치한다.

④소화용수설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 유수의 양이 0.8 ㎥/min 이상인 유수를 사용할 수 있는 경우에는 소화수조를 설치하지 아니할 수 있다.

해설

소화수조 및 저수조의 화재안전기준(NFSC 402) 제7조에 따르면, 지하에 설치하는 소화수조의 경우 가압송수장치의 분당 양수량은 소요수량이 20~40㎥ 미만일 때 1,100L, 40~100㎥ 미만일 때 2,200L, 100㎥ 이상일 때 3,300L 이상으로 규정되어 있습니다. '소요수량에 관계없이' 1,100L 이상이라는 설명은 옳지 않습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.