모두CBT

포소화설비의 자동식 기동장치를 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 가압송수장치ㆍ일 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 2회차

포소화설비의 자동식 기동장치를 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 가압송수장치ㆍ일제 개방밸브 및 포 소화약제 혼합장치를 기동하는 경우의 설치 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 자동화재탐지설비의 수신기가 설치된 장소에 상시 사람이 근무하고 있고, 화재 시 즉시 해당 조작부를 작동시킬 수 있는 경우는 제외한다.)
표시온도가 ( ㉠ )[°C] 미만의 것을 사용하고, 1개의 스프링클러헤드의 경계면적은 ( ㉡ )m² 이하로 할 것

1

㉠ 121, ㉡ 8

2

㉠ 79, ㉡ 20

3

㉠ 121, ㉡ 20

4

㉠ 79, ㉡ 8

해설

포소화설비의 화재안전기준에서 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하는 자동식 기동장치는 표시온도가 79°C 미만인 것을 사용하고, 1개의 스프링클러헤드의 경계면적은 20㎡ 이하로 하여야 한다.
따라서 ㉠ 79, ㉡ 20인 ②가 정답이다.