모두CBT

제연설비의 배출량 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?거실의 바닥면… | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차

제연설비의 배출량 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
거실의 바닥면적이 400m2400m^2 미만으로 구획된 예상제연구역에 대한 배출량은 바닥면적 1m21m^2당 ( ㉠ ) m3m^3/min 이상으로 하되, 예상제연구역 전체에 대한 최저 배출량은 ( ㉡ ) m3m^3/hr 이상으로 하여야 한다.

1

㉠ 1.5, ㉡ 15,000

2

㉠ 1, ㉡ 5,000

3

㉠ 2, ㉡ 5,000

4

㉠ 0.5, ㉡ 10,000

해설

이 문항은 출제 당시 법령을 기준으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 현행 기준과 다를 수 있으니, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.

거실의 바닥면적이 400m2400m^2 미만으로 구획된 예상제연구역의 배출량은 바닥면적 1m21m^2 당 1 m3m^3 /min 이상으로 하되, 예상제연구역 전체에 대한 최저 배출량은 5,000 m3m^3 /hr 이상이어야 한다. 따라서 ㉠은 1, ㉡은 5,000이 옳다. 참고로 배출량은 시간 단위로 환산하면 1×60=601 \times 60 = 60 이므로 바닥면적 1m21m^2 당 시간당 60m360m^3 에 해당하며, 소규모 구역이라도 5,000 m3m^3 /hr라는 하한이 보장된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기