제연설비의 예상제연구역에 관한 배출량의 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 거실의 수직거리 2m 이하의 공간임)
①바닥면적이 400㎡ 미만으로 구획된 예상제연구역에서 바닥면적 1㎡당 1㎥/min 이상으로 하되, 예상제연구역에 대한 최소 배출량은 1,000㎥/h 이상으로 할 것
②바닥면적이 400㎡ 이상인 거실의 예상제연구역에서 예상제연구역이 직경 40m인 원의 범위 안에 있을 경우 배출량은 40,000㎥/h 이상으로 할 것
③바닥면적이 400㎡ 이상인 거실의 예상제연구역에서 예상제연구역이 직경 40m인 원의 범위를 초과할 경우 배출량은 45,000㎥/h 이상으로 할 것
④예상제연구역이 통로인 경우의 배출량은 45,000㎥/h 이상으로 할 것
해설
①
제연설비의 화재안전기준(NFSC 501) 제8조에 따르면, 바닥면적 400㎡ 미만인 예상제연구역의 최소 배출량은 **5,000㎥/h 이상**이어야 합니다. 1,000㎥/h는 잘못된 기준입니다.