모두CBT

학교, 공장, 창고시설에 설치하는 옥내소화전에서 가압송수장치 및 기동장… | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차

학교, 공장, 창고시설에 설치하는 옥내소화전에서 가압송수장치 및 기동장치가 동결의 우려가 있는 경우 일부 사항을 제외하고는 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 기동과 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결한 펌프를 추가 설치해야 한다. 다음 중 이러한 조치를 취해야 하는 경우는?

1

건축물의 높이가 지표면으로부터 10[m] 이하인 경우

2

고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우다.

3

지하층이 없이 지상층만 있는 건축물

4

수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치되 경우

해설

지하층이 없이 지상층만 있는 건축물은 제외 규정(지하층만 있는 건축물)과 다르므로, 별도의 예비펌프를 추가 설치하는 조치를 취해야 하는 경우에 해당한다.

옥내소화전설비의 화재안전기준은 학교·공장·창고시설로서 동결 우려가 있는 장소에 별도의 예비펌프 추가 설치를 요구하되, 다음 경우는 제외한다: 지하층만 있는 건축물, 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우, 수원이 최상층 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우, 건축물 높이가 지표면으로부터 10[m] 이하인 경우.

  • 건축물의 높이가 지표면으로부터 10[m] 이하인 경우: 제외 대상에 해당하여 조치가 불필요하다.
  • 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우: 제외 대상에 해당하여 조치가 불필요하다.
  • 수원이 최상층 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우: 제외 대상에 해당하여 조치가 불필요하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기