옥내 소화전에서 노즐의 직경이 2cm이고, 방수량이 0.5m^3/min 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차

옥내 소화전에서 노즐의 직경이 2cm이고, 방수량이 0.5m3/min0.5m^3/min이라면 방수압(계기압력, kPa)은?

1

351.8

2

35.18

3

566.4

4

56.64

해설

노즐 단면적은 A=π(0.02)24=3.142×104A=\dfrac{\pi(0.02)^2}{4}=3.142\times 10^{-4} m², 방수량 Q=0.5/60=8.333×103Q=0.5/60=8.333\times 10^{-3} m³/s이므로 노즐 유속은 V=QA=26.53V=\dfrac{Q}{A}=26.53 m/s이다.
방수압은 이 속도수두에 해당하는 동압이므로 P=ρV22=1000×26.53223.518×105P=\dfrac{\rho V^2}{2}=\dfrac{1000\times 26.53^2}{2}\approx 3.518\times 10^{5} Pa이다.
351.8 kPa이므로 정답은 ① 351.8이다.