모두CBT

연결살수설비의 화재안전기준에 따른 건축물에 설치하는 연결살수설비의 헤드에 대한 기준 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차

연결살수설비의 화재안전기준에 따른 건축물에 설치하는 연결살수설비의 헤드에 대한 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
천장 또는 반자의 각 부분으로부터 하나의 살수헤드까지의 수평거리가 연결살수설비 전용헤드의 경우는 ( ㉠ )m 이하, 스프링클러헤드의 경우는 ( ㉡ )m 이하로 할 것. 다만 살수헤드의 부착면과 바닥과의 높이가 ( ㉢ )m 이하인 부분은 살수헤드의 살수분포에 따른 거리로 할 수 있다.

1

㉠ 3.7, ㉡ 2.3, ㉢ 2.3

2

㉠ 3.7, ㉡ 2.3, ㉢ 2.1

3

㉠ 2.3, ㉡ 3.7, ㉢ 2.3

4

㉠ 2.3, ㉡ 3.7, ㉢ 2.1

해설

연결살수설비의 화재안전기준상 천장 또는 반자의 각 부분으로부터 하나의 살수헤드까지의 수평거리는 연결살수설비 전용헤드 3.7m 이하, 스프링클러헤드 2.3m 이하이며, 살수헤드의 부착면과 바닥의 높이가 2.1m 이하인 부분은 살수헤드의 살수분포에 따른 거리로 할 수 있다.
따라서 ② ㉠ 3.7, ㉡ 2.3, ㉢ 2.1 이 정답이다. 전용헤드가 스프링클러헤드보다 방사범위가 넓어 수평거리가 크다는 점이 판단 기준이 된다.