연결살수설비의 화재안전기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은?①교차배관 상세 페이지
연결살수설비의 화재안전기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은?
①교차배관에는 가지배관과 가지배관사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 가지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우에는 4.5m 이내마다 1개 이상 설치할 것
②개방형헤드를 사용하는 연결살수설비의 수평주행배관은 헤드를 향하여 상향으로 100분의 1 이상의 기울기로 설치할 것
③천장 또는 반자의 각 부분으로부터 하나의 살수헤드까지의 수평거리가 연결살수설비 전용헤드의 경우 2.3m 이하로 할 것
④습식 연결살수설비의 배관은 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치 할것
해설
③
연결살수설비의 화재안전기준(NFSC 503) 제10조에 따르면, 연결살수설비 전용헤드를 사용하는 경우 하나의 살수헤드까지의 수평거리는 **3.7m** 이하로 해야 합니다. 2.3m는 스프링클러설비의 특정 헤드 기준이며, 연결살수설비 기준이 아닙니다.