소화수조 및 저수조의 화재안전기준에 따라 소화용수설비에 설치하는 채수구… | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차
소화수조 및 저수조의 화재안전기준에 따라 소화용수설비에 설치하는 채수구의 수는 소요수량이 이상 미만인 경우 몇 개를 설치해야 하는가?
1
3
2
4
3
2
4
1
해설
소화수조 및 저수조의 화재안전기준상 채수구의 수는 소요수량이 20m³ 이상 40m³ 미만이면 1개 , 40m³ 이상 100m³ 미만이면 2개 , 100m³ 이상이면 3개 이다. 따라서 40m³ 이상 100m³ 미만인 경우 채수구는 2개를 설치해야 한다. 참고로 흡수관 투입구는 소요수량 80m³ 미만이면 1개 이상, 80m³ 이상이면 2개 이상으로 기준이 달라 혼동하지 않아야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 상수도소화용수설비에서호칭지름몇mm이상의수도배관에,호칭지름몇mm이상의소화전을접속해야하는가? ①80mm,65mm②75mm,100mm③65mm,100m2010년 1회 소방기계시설의 구조 및 원리
- 소화수조및저수조의화재안전기준에관한내용으로옳지않은것은? ①지하에설치하는소화용수설비의흡수관투입구는그한변이0.6m이상이거나직경이0.6m이상인것,소요수량2017년 7회 소방시설의 구조원리
- 스프링클러설비의화재안전기준상설치장소의최고주위온도가79℃인경우,표시온도몇℃의폐쇄형스프링클러헤드를설치해야하는가?(단,높이가4m이상인공장및창고는제외한다.)2017년 7회 소방시설의 구조원리