펌프의 입구에서 진공계의 계기압력은 -160mmHg, 출구에서 압 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차
펌프의 입구에서 진공계의 계기압력은 mmHg, 출구에서 압력계의 계기압력은 kPa, 송출 유량은 m/min일 때 펌프의 수동력(kW)은? (단, 진공계와 압력계 사이의 수직거리는 m이고, 흡입관과 송출관의 직경은 같으며, 손실은 무시한다)
1
3,400
2
557
3
56.8
4
5.7
해설
수동력은 로 구하며, 전양정 는 압력수두차와 위치수두의 합이다.
흡입측 계기압 mmHg kPa이므로 압력차는 kPa, 이를 수두로 바꾸면 m이다.
관경이 같아 속도수두는 상쇄되고 수직거리 2m를 더하면 m이다.
m/s이므로 W 56.8 kW로 ③이 정답이다.