분말소화설비의 화재안전기준에 따라 분말소화설비의 자동식 기동장치의 설치… | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차

분말소화설비의 화재안전기준에 따라 분말소화설비의 자동식 기동장치의 설치기준으로 틀린 것은? (단, 자동식 기동장치는 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 연동하는 것이다.)

1

자동식 기동장치에는 수동으로도 기동할 수 있는 구조로 할 것

2

기동용 가스용기에는 내압시험압력의 0.8배 내지 내압시험압력 이하에서 작동하는 안전장치를 설치할 것

3

전기식 기동장치로서 3병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착할 것

4

기동용 가스용기의 충전비는 1.5 이상으로 할 것

해설

분말소화설비의 화재안전기준에서 전기식 기동장치는 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비일 때 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착하도록 규정하므로, '3병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비'는 틀린 설명이다.

나머지는 모두 기준에 맞는 내용이다.

  • 자동식 기동장치: 수동 기동도 가능한 구조여야 한다.
  • 기동용 가스용기의 안전장치: 내압시험압력의 0.8배 내지 내압시험압력 이하에서 작동하는 안전장치를 설치한다.
  • 기동용 가스용기의 충전비: 1.5 이상으로 한다.