모두CBT

할론소화설비의 화재안전기준상 화재표시반의 설치 기준이 아닌 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 2회차

할론소화설비의 화재안전기준상 화재표시반의 설치 기준이 아닌 것은?

1

수동식 기동장치는 그 방출용 스위치의 작동을 명시하는 표시등을 설치할 것

2

자동식 기동장치는 자동・수동의 절환을 명시하는 표시등을 설치할 것

3

소화약제의 방출을 명시하는 표시등을 설치할 것

4

소화약제 방출지연스위치를 설치할 것

해설

할론소화설비의 화재안전기준상 제어반·화재표시반의 설치기준에는 방출용 스위치 작동표시등, 자동·수동 절환 표시등, 소화약제 방출표시등 등이 포함된다. 소화약제 방출지연스위치(비상스위치)는 수동식 기동장치 부근에 설치하는 장치로 화재표시반의 설치기준이 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기