스프링클러설비의 화재안전기준상 스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대… | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 1회차

스프링클러설비의 화재안전기준상 스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있는 장소 기준으로 틀린 것은?

1

천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자사이의 거리가 2.5m 미만인 부분

2

현관 또는 로비 등으로서 바닥으로부터 높이가 20m 이상인 장소

3

천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있고 천장과 반자사이의 거리가 0.5m 미만인 부분

4

천장·반자 중 한쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분

해설

천장과 반자 양쪽이 불연재료인 경우의 기준은 2m 미만이므로, 이를 2.5m 미만으로 제시한 것이 틀린 내용이다.

스프링클러헤드 설치 제외 장소 중 천장·반자 관련 기준은 다음과 같다.
천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있고 그 사이 거리가 2m 미만인 부분
천장·반자 중 한쪽만 불연재료이고 그 사이 거리가 1m 미만인 부분
천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있고 그 사이 거리가 0.5m 미만인 부분

현관·로비 등으로서 바닥으로부터 높이가 20m 이상인 장소도 제외 대상에 해당한다.