스프링클러설비의 화재안전성능기준상 다음 조건에 따른 특정소방대상물에 스프링클러헤드를 상세 페이지
스프링클러설비의 화재안전성능기준상 다음 조건에 따른 특정소방대상물에 스프링클러헤드를 설치하려고 할 때, 헤드의 최소개수는?
○ 특정소방대상물은 비 내화구조의 직사각형 구조이다.
○ 가로의 길이는 31m, 세로의 길이는 20m이다.
○ 헤드는 정방형으로 배치한다.
①35개
②70개
③77개
④117개
해설
③
1. 수평거리(r) 산정: 용도가 주어지지 않았으므로 일반적인 '기타 구조'(비내화구조) 기준인 2.1m를 적용합니다.
2. 헤드 간 거리(S) 산정(정방형): S = 2r*cos(45°) = 2*2.1*0.707 ≈ 2.97m.
3. 가로/세로 개수: 가로=31m/2.97m≈10.4→11개, 세로=20m/2.97m≈6.7→7개.
4. 총 개수 = 11개 * 7개 = 77개.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.