펌프의 입구에서 진공계의 계기압력은 –160mmHg, 출구에서 압력계의… | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차
펌프의 입구에서 진공계의 계기압력은 –160mmHg, 출구에서 압력계의 계기압력은 300kPa, 송출유량은 10㎥/min일 때 펌프의 수동력[kW]은? (단, 진공계와 압력계 사이의 수직거리는 2m이고, 흡입관과 송출관의 직경은 같으며, 손실은 무시한다.)
1
56.8
2
557
3
3,400
4
5.7
해설
펌프의 수동력은 56.8kW이다. 펌프 전양정은 속도수두가 같으므로(관경 동일) 압력수두 차와 위치수두 차의 합이다.
진공계 를 압력으로 환산하면
(부압)
이므로 전압력차는
이다. 전양정은
이다.수동력은 로, 를 대입하면
이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 송풍기의송풍량이300m^3/min,압력(전압)이160mmh2o일때송풍기의소요동력(kw)을계산하시오. (단,송풍기효율은85%이다.) <3과목 계산
- 그림과같이비중이1.2인액체가대기중에상부가개방된탱크에들어있을때,a점의계기압력은수은주로약몇mmhg인가?(단,수은의비중은13.6,물의밀도는1,000kg/m³이다.2013년 13회 소방수리학·약제화학 및 소방전기
- 압축공기용탱크내부의온도는20℃이고,계기압력은345kpa이다.이때이상기체의가정하에탱크내에공기의밀도는약몇kg/m³인가?(단,대기압은101.3kpa,공기의기체상수2014년 14회 소방수리학·약제화학 및 소방전기