모두CBT

펌프의 입구에서 진공계의 계기압력은 –160mmHg, 출구에서 압력계의… | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차

펌프의 입구에서 진공계의 계기압력은 –160mmHg, 출구에서 압력계의 계기압력은 300kPa, 송출유량은 10㎥/min일 때 펌프의 수동력[kW]은? (단, 진공계와 압력계 사이의 수직거리는 2m이고, 흡입관과 송출관의 직경은 같으며, 손실은 무시한다.)

1

56.8

2

557

3

3,400

4

5.7

해설

펌프의 수동력은 56.8kW이다. 펌프 전양정은 속도수두가 같으므로(관경 동일) 압력수두 차와 위치수두 차의 합이다.

진공계 −160 mmHg-160\,\text{mmHg} 를 압력으로 환산하면
160760×101.325≈21.3 kPa\frac{160}{760}\times101.325 \approx 21.3\,\text{kPa} (부압)
이므로 전압력차는
300−(−21.3)=321.3 kPa300-(-21.3)=321.3\,\text{kPa}
이다. 전양정은
H=321.39.81+2≈34.75 mH=\dfrac{321.3}{9.81}+2 \approx 34.75\,\text{m}
이다.

수동력은 P=γQHP=\gamma Q H 로, Q=1060=0.167 m3/sQ=\dfrac{10}{60}=0.167\,\text{m}^3/\text{s} 를 대입하면
P=9.81×0.167×34.75≈56.8 kWP=9.81\times0.167\times34.75 \approx 56.8\,\text{kW}
이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기