스프링클러설비의 화재안전기준상 고가수조를 이용한 가압송수장치의 설치기준 중 고가수조에 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기준상 고가수조를 이용한 가압송수장치의 설치기준 중 고가수조에 설치하지 않아도 되는 것은?
1
오버플로우관
2
배수관
3
수위계
4
압력계
해설
스프링클러설비의 화재안전기준상 고가수조를 이용한 가압송수장치의 고가수조에는 수위계, 배수관, 급수관, 오버플로우관, 맨홀을 설치하여야 한다. 압력계는 이 목록에 포함되지 않으므로 ④ 압력계는 고가수조에 설치하지 않아도 된다.
압력계는 자연낙차가 아닌 압력수조를 이용한 가압송수장치(압력수조에는 수위계·급수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치·자동식 공기압축기 등을 설치)에서 요구되는 부속품이다.