할론소화설비의 화재안전기준상 차고나 주차장에 할론 1301 소화약제로 … | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차
할론소화설비의 화재안전기준상 차고나 주차장에 할론 1301 소화약제로 전역방출방식의 소화설비를 설치한 경우 방호구역의 체적 1m당 얼마의 소화약제가 필요한가?
1
0.60kg 이상 0.71kg 이하
2
0.36kg 이상 0.71kg 이하
3
0.40kg 이상 1.10kg 이하
4
0.32kg 이상 0.64kg 이하
해설
차고나 주차장에 할론 1301로 전역방출방식의 소화설비를 설치한 경우 방호구역 체적 1m³당 필요한 소화약제량은 0.32kg 이상 0.64kg 이하이다.
할론소화설비의 화재안전기준상 전역방출방식에서 차고·주차장, 전기실·통신기기실·전산실 등에 할론 1301을 적용할 때의 약제량이 이 값이다.
같은 장소에 할론 1211을 적용하면 0.36~0.71kg/m³, 할론 2402는 0.40~1.10kg/m³로 약제별 값이 다르므로 혼동하지 않아야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요