모두CBT

다음 조건의 차고(연면적 800㎡)에 분말소화설비를 설치하려고 한다. 분말소화설비의 상세 페이지

다음 조건의 차고(연면적 800㎡)에 분말소화설비를 설치하려고 한다. 분말소화설비의 화재안전기준상 필요한 분말소화약제의 최소 저장량(kg)은?

○ 약제방출방식 : 전역방출방식

○ 방호구역 체적: 250 m³

○ 개구부 면적: 가로 (2m)×세로(3m)

○ 개구부에는 자동폐쇄장치를 설치한다.

①60

②70

③80

④90

해설

차고에 설치하는 분말소화설비는 제3종 분말을 사용해야 합니다. 1. 방호구역 필요 약제량: 체적(V)×체적당 약제량(k1) = 250㎥ × 0.36kg/㎥ = 90 kg. 2. 개구부 가산량: 자동폐쇄장치가 설치되어 있으므로 가산량은 없습니다. 3. 총 약제량 = 90 kg.