스프링클러설비 가압송수장치의 설치기준 중 고가수조를 이용한 가압송수장치… | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차
스프링클러설비 가압송수장치의 설치기준 중 고가수조를 이용한 가압송수장치에 설치하지 않아도 되는 것은?
1
오버플로우관
2
배수관
3
압력계
4
수위계
해설
고가수조를 이용한 가압송수장치는 자연낙차수두로 방수압을 얻으므로 가압원(압축공기)이 없어 압력계 가 필요 없다. 화재안전기준상 고가수조에는 수위계, 배수관, 급수관, 오버플로우관, 맨홀 을 설치하도록 하고 있으므로, 고가수조를 이용한 가압송수장치에 설치하지 않아도 되는 것은 압력계이다. 압력계는 압력수조 (수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치·자동식 공기압축기)에 요구되는 부속물이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요