소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 단독경보형감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차
소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 단독경보형감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은?
1
수용인원 100명 미만인 숙박시설이 있는 수련시설
2
교육연구시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 2,000m² 미만인 것
3
연면적 300m² 미만의 유치원
4
수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 2,000m² 미만인 것
해설
단독경보형감지기 설치대상은 유치원으로서 연면적 400m² 미만인 것, 교육연구시설·수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 2,000m² 미만인 것, 수용인원 100명 미만인 숙박시설이 있는 수련시설, 연면적 1,000m² 미만의 아파트등·기숙사 등이다.
따라서 유치원 기준을 300m²로 적은 ③ 연면적 300m² 미만의 유치원이 옳지 않으며, 올바른 기준은 400m² 미만이다.