자동화재탐지설비를 모든 층에 두어야 하는 대상과 그 연면적 문턱을 옳게… | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차
자동화재탐지설비를 모든 층에 두어야 하는 대상과 그 연면적 문턱을 옳게 이어 놓은 것은?
1
근린생활시설 중 목욕장 — 연면적 600㎡ 이상
2
위락시설 — 연면적 2,000㎡ 이상
3
지하상가 — 연면적 1,000㎡ 이상
4
숙박시설이 없는 수련시설 — 연면적 600㎡ 이상
해설
기준표는 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4 제2호다목이다. 지하상가는 목욕장·문화 및 집회시설·종교시설·판매시설·운수시설·운동시설·업무시설·공장·창고시설 등과 한 묶음으로 1천㎡ 문턱을 받는다. 위락시설은 목욕장을 뺀 근린생활시설·의료시설·장례시설·복합건축물과 함께 600㎡, 숙박시설이 없는 수련시설은 교육연구시설·동물 및 식물 관련 시설 등과 함께 2천㎡ 이 문턱이다. 따라서 지하상가에 1천㎡ 을 붙인 연결만 맞다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요