다음 특정소방대상물 가운데 옥내소화전설비에 비상전원을 갖추어야 하는 것… | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차
다음 특정소방대상물 가운데 옥내소화전설비에 비상전원을 갖추어야 하는 것은? (단, 변전소 두 곳에서 전력을 동시에 받을 수 있게 상용전원을 꾸민 경우나 가압수조방식은 아니다.)
1
지상 5층에 연면적 3,000m2이고 지하층이 없는 판매시설
2
지상 8층에 연면적 1,500m2이고 지하층 바닥면적 합계가 900m2인 업무시설
3
지상 4층이지만 지하층 바닥면적 합계가 3,200m2인 복합건축물
4
지상 7층에 연면적 1,800m2이고 지하층이 없는 근린생활시설
해설
NFTC 102 2.5.2는 갈래를 둘로 나눈다. 하나는 층수가 7층 위로 올라가면서 연면적까지 2,000㎡ 위인 것(2.5.2.1)이고, 다른 하나는 거기에 걸리지 않더라도 땅 밑 층들의 바닥면적을 모두 더한 값이 3,000㎡ 위인 것(2.5.2.2)이다.
보기 가운데 지상이 4층뿐이어도 땅 밑이 3,200㎡에 이르는 대상물은 뒤 갈래에 곧바로 걸려 비상전원을 두어야 한다. 나머지는 층수와 연면적을 함께 채우지 못했거나(8층이되 1,500㎡, 7층이되 1,800㎡) 땅 밑이 아예 없거나 900㎡에 그쳐 어느 갈래에도 닿지 못한다.
앞 갈래의 두 수치는 '또는'이 아니라 '그리고'로 묶여 있다는 점, 땅 밑은 층마다가 아니라 합계로 따진다는 점이 함정이다.