스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 1회차

스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있는 기준 중 틀린 것은?

1

천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있고 천장과 반자 사이의 거리가 0.5m 미만인 부분

2

천장·반자 중 한쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자 사이의 거리가 1m 미만인 부분

3

천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자 사이의 거리가 2.5m 미만인 부분

4

현관 또는 로비 등으로서 바닥으로부터 높이가 20m 이상인 장소

해설

스프링클러설비의 화재안전기준은 천장과 반자 사이의 거리에 따라 헤드 설치를 제외할 수 있도록 정하고 있다. ① 천장·반자가 모두 불연재료 외의 것이면 0.5m 미만, ② 한쪽만 불연재료이면 1m 미만, 양쪽 모두 불연재료이면 2m 미만인 부분이 제외 대상이다.
따라서 ③ 「천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자 사이의 거리가 2.5m 미만인 부분」은 기준값이 2m 미만이어야 하므로 틀린 설명이다.
④ 현관·로비 등으로서 바닥으로부터 높이가 20m 이상인 장소도 헤드 설치 제외 대상에 해당한다.