모두CBT

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 종합점검 대상인 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 종합점검 대상인 것은?

1

물분무소화설비가 설치된 연면적이 5,000[m²]인 위험물제조소

2

스프링클러설비가 설치된 연면적이 5,000[m²]이고 12층인 아파트

3

호스릴방식의 물분무소화설비만을 설치한 연면적 3,000[m²]인 특정소방대상물

4

제연설비가 설치되지 않은 터널

해설

종합점검은 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물, 물분무등소화설비(호스릴 방식만 설치한 경우는 제외)가 설치된 연면적 5,000[m²] 이상인 특정소방대상물 등을 대상으로 한다. ② 스프링클러설비가 설치된 아파트는 면적·층수와 무관하게 종합점검 대상이므로 정답이다. ① 위험물제조소는 위험물안전관리법이 적용되어 소방시설법상 자체점검 대상이 아니고, ③은 호스릴 방식만 설치되어 제외되며, ④ 터널은 제연설비가 설치된 터널만 대상이다.