지하구에 연소방지설비를 꾸밀 때 헤드를 어느 면에 붙여야 하는지와, 연소방지설비 전용헤드끼리 벌려 놓을 수 있는 최대 수평거리를 옳게 묶은 것은?

1

바닥 또는 벽면 - 1.5m 이하

2

천장 또는 바닥 - 2m 이하

3

천장 또는 벽면 - 2m 이하

4

천장 또는 벽면 - 3m 이하

해설

NFTC 605 2.4.2는 헤드를 천장이나 벽면에 달게 하고, 헤드 사이를 벌릴 수 있는 한계로 전용헤드 2m, 개방형스프링클러헤드 1.5m를 못박았다. 전용헤드는 지하구 단면에 맞춰 설계된 살수헤드라 더 넓게 벌려도 되고, 대신 개방형스프링클러헤드를 쓸 때는 촘촘히 박아야 한다는 뜻이다.

두 값을 서로 바꿔 외우는 실수가 가장 흔하다.

아울러 소방대원이 드나들 수 있는 환기구·작업구마다 지하구 양쪽으로 살수헤드를 잡되 한 방향 살수구역 길이는 3m 이상이어야 하고, 환기구 사이가 700m를 넘으면 700m 안쪽마다 살수구역을 더 두어야 한다(방화벽을 세운 경우는 제외).