소화용수설비 중 소화수조 및 저수조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한 변이 0.6m 이상인 것으로 할 것

2

소화수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.1MPa 이상이 되도록 할 것

3

채수구는 지면으로부터의 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치하고 "채수구"라고 표시한 표시를 할 것

4

소화수조, 저수조의 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 2m 이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치할 것

해설

소화수조 및 저수조의 화재안전기준상 소화수조가 옥상 또는 옥탑 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.15MPa 이상이 되도록 해야 한다. 이를 0.1MPa로 서술한 설명은 옳지 않다. 나머지는 옳다. 지하 설치 흡수관투입구는 한 변이 0.6m 이상, 채수구는 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하 위치에 설치, 채수구·흡수관투입구는 소방차가 2m 이내까지 접근할 수 있는 위치에 설치한다.