누전경보기의 화재안전기준에서 규정한 용어, 설치방법, 전원 등에 관한 … | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차

누전경보기의 화재안전기준에서 규정한 용어, 설치방법, 전원 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1

경계전로의 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치한다.

2

누전경보기 전원은 분전반으로부터 전용으로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기를 설치한다.

3

변류기는 옥외 인입선 제1지점의 전원측에 설치한다.

4

누전경보기는 변류기와 수신부로 구성되어 있다.

해설

누전경보기의 화재안전기준상 변류기는 옥외 인입선의 제1지점의 부하측 또는 제2종 접지선측의 점검이 쉬운 위치에 설치하며(옥외 전로에 설치하는 경우 옥외형 사용), 전원측이 아니다. 따라서 변류기를 옥외 인입선 제1지점의 전원측에 설치한다는 설명이 틀렸다.

나머지는 옳다.

  • 경계전로 정격전류가 60A 초과이면 1급, 60A 이하면 1급 또는 2급을 설치한다.
  • 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하며 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기(배선용차단기는 20A 이하)를 설치한다.
  • 누전경보기는 변류기와 수신부로 구성된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요