모두CBT

누전경보기의 화재안 상세 페이지

116년 1회..,

누전경보기의 화재안전기준에서 규정한 용어, 설치방법, 전원 등에 관한 설명으로 틀린 것은

1

경계전로의 정격전류가 60A 를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치한다

2

변류기는 옥외 인입선 제1지점의 전원측에 설치한다

3

누전경보기 전원은 분전반으로부터 전용으로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기를 설치한다

4

.누전경보기는 변류기와 수신부로 구성되어 있다

해설

변류기는 소방 대상물의 형태, 인입선의 시설 방법 등에 따라 옥외 인입선의 한 지점, 부하측 또는 제2종 접지선 측에 점검이 쉬운 위치에 설치하여야 한다