누전경보기의 전원은 배선용 차단기에 있어서는 몇 A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것을 설치하여야 하는가?

1

30

2

10

3

15

4

20

해설

누전경보기의 화재안전기준상 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기 (배선용 차단기에 있어서는 20A 이하 의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치하여야 한다. 따라서 배선용 차단기는 20A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있어야 하며, 15A는 배선용 차단기가 아닌 과전류차단기(퓨즈 등) 기준이라는 점에서 혼동하기 쉽다.