모두CBT

누전 경보기의 전원에 대한 기준 3가지를 적으시오 상세 페이지

누전 경보기의 전원에 대한 기준 3가지를 적으시오

해설

∎ 전원은 분전반으로부터 전용 회로로 하고 각 극에 개폐기 및 15 [ A ] 이하의 과전류 차단기[ 배선용 차단기에 있어서는 20 [ A ] 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것 ] 를 설치할 것

∎ 전원을 분기할 때는 다른 차단기에 의해 전원이 차단되지 아니하도록 할 것

∎ 전원의 개폐기에는 “누전 경보기 용” 을 표시 할 것

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.