주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전대식 차동식분포형으로 설치하려고 한다. 바닥면적이 256m2256m^2일 경우 열전대부와 검출부는 각각 최소 몇 개 이상으로 설치하여야 하는가?

1

열전대부 11개, 검출부 1개

2

열전대부 11개, 검출부 2개

3

열전대부 12개, 검출부 1개

4

열전대부 12개, 검출부 2개

해설

열전대부는 12개, 검출부는 1개로 설치하여야 한다.

자동화재탐지설비의 화재안전기준상 열전대식 차동식분포형감지기의 열전대부는 바닥면적 22m²(주요구조부가 내화구조가 아닌 경우 18m²)마다 1개 이상으로 하되 최소 4개 이상이어야 하고, 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하로 한다.

내화구조이므로
25622=11.6\dfrac{256}{22}=11.6 → 절상하여 열전대부 12개
12개는 20개 이하이므로 검출부는 1개면 된다.