감지기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적으로 발생한 열ㆍ연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소에 적응성이 있는 감지기가 아닌 것은?

1

정온식 감지선형 감지기

2

열연기복합형

3

광전식 스포트

4

불꽃감지기

해설

부착면과 실내 바닥의 거리가 2.3m 이하 이거나 실내면적이 40m 2^2 미만 인 장소 등 일시적 열ㆍ연기ㆍ먼지로 비화재보 우려가 있는 장소에는 불꽃감지기, 분포형, 복합형, 광전식 분리형, 정온식 감지선형, 다신호방식, 아날로그방식, 축적방식 감지기를 설치해야 한다. 광전식 스포트(비축적형)는 이 적응 감지기 목록에 포함되지 않으므로, 적응성이 있는 감지기가 아닌 것은 광전식 스포트이다.