주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물의 바닥면적이 370m^2인 부… | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차
주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물의 바닥면적이 m인 부분에 설치해야 하는 감지기의 최소 수량은? (단, 감지기의 부착높이는 바닥으로부터 m이고, 보상식 스포트형 종을 설치한다.)
1
8개
2
9개
3
6개
4
7개
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 부착높이 4m 이상 8m 미만 , 주요구조부를 내화구조 로 한 특정소방대상물에서 보상식 스포트형 1종 의 감지기 1개가 담당하는 바닥면적은 45m 이다. 따라서 이고, 소수점 이하는 절상하므로 최소 수량은 9개이다.