위험물안전관리법령에 따른 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크… | [소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차
위험물안전관리법령에 따른 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소의 탱크 주위에 설치하는 방유제의 설치기준 중 옳은 것은?
1
높이가 m를 넘는 방유제 및 간막이 둑의 안팎에는 방유제내에 출입하기 위한 계단 또는 경사로를 약 m마다 설치할 것
2
방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 % 이상으로 할 것
3
방유제내의 면적은 m 이하로 할 것
4
방유제의 높이는 m 이상 m 이하로 할 것
해설
인화성액체위험물(이황화탄소 제외) 옥외탱크저장소에서는 높이가 1m를 넘는 방유제 및 간막이 둑의 안팎에 방유제 내에 출입하기 위한 계단 또는 경사로를 약 50m마다 설치해야 한다.
위험물안전관리법 시행규칙상 이러한 방유제는 높이 0.5m 이상 3m 이하, 방유제 내 면적 80,000m² 이하, 용량은 탱크가 1기일 때 그 탱크 용량의 110% 이상, 2기 이상일 때 용량이 최대인 탱크 용량의 110% 이상으로 한다.
- 방유제 용량 120% — 110%가 옳은 수치이다.
- 방유제 내 면적 100,000m² — 80,000m²가 옳은 수치이다.
- 방유제 높이 2.0m 이하 — 3m 이하가 옳은 수치이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 위험물안전관리법령상옥외탱크저장소의위치·구조및설비의기준에서인화성액체위험물(이황화탄소를제외한다)옥외탱크저장소의탱크주위에설치하는방유제의설치높이기준으로옳은것은?</2019년 19회 위험물의 성상 및 시설기준
- 위험물안전관리법령상이황화탄소를제외한인화성액체위험물을저장하는옥외탱크저장소의방유제시설기준에관한내용으로옳지않은것은? ①방유제의높이는0.5m이상,3m이하2013년 13회 위험물의 성상 및 시설기준
- 위험물안전관리법령상규정한제조소등에서안전거리와보유공지를 두어야하는제조소명칭 제조소,일반취급소,옥내저장소,옥외저장소,옥외탱크저장소17년(1회&2회) 기출문제