모두CBT

PB-on 스위치와 병렬로 접속된 보조접점 X-a의 역할은?PB-off… | [소방설비기사(전기) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 1회차

PB-on 스위치와 병렬로 접속된 보조접점 X-a의 역할은?
PB-offX-aPB-onX

1

인터록 회로

2

자기유지회로

3

램프점등회로

4

전원차단회로

해설

기동용 누름버튼(PB-on)과 병렬로 접속된 보조접점 X-a는, 버튼을 눌러 릴레이 X가 여자되면 함께 닫혀 버튼에서 손을 떼어도 X의 여자 상태를 계속 유지시키는 역할을 한다. 이렇게 자신의 접점으로 동작 상태를 지속시키는 회로를 자기유지회로라 하므로, PB-on과 병렬로 접속된 보조접점 X-a의 역할은 자기유지회로이다. 인터록 회로는 한쪽이 동작하면 다른 쪽 동작을 막는 상호 잠금 회로로, 병렬 자기유지 접점과는 다르다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 18년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기