다음 요구사항을 만족하는 주회로·제어회로 미완성 결선도를 완성하시오. (접점 기호·명칭 정 상세 페이지
2
다음 요구사항을 만족하는 주회로·제어회로 미완성 결선도를 완성하시오. (접점 기호·명칭 정확히 표기.)
【요구사항】
· MCCB 투입 시 주회로·제어회로 전원 공급.
· PB₁ 누르면 MC₁ 여자 → MC₁ 보조접점으로 RL 점등, 전동기 정회전.
· PB₁ 떼도 MC₁ 자기유지로 정회전 지속.
· 운전 중 PB₂ 누르면 연동으로 MC₁ 소자 → 전동기 정지·RL 소등. 동시에 MC₂ 자기유지로 역회전(역상제동), 타이머 여자·GL 점등.
· 타이머 설정시간 후 역회전 정지·GL 소등. MC₁·MC₂ 보조접점으로 상호 인터록(동시 동작 불가).
· 운전 중 과전류로 EOCR 동작 시 제어회로 전원 전부 차단·OL 만 점등.
· EOCR 리셋 시 초기상태 복귀.
【요구사항】
· MCCB 투입 시 주회로·제어회로 전원 공급.
· PB₁ 누르면 MC₁ 여자 → MC₁ 보조접점으로 RL 점등, 전동기 정회전.
· PB₁ 떼도 MC₁ 자기유지로 정회전 지속.
· 운전 중 PB₂ 누르면 연동으로 MC₁ 소자 → 전동기 정지·RL 소등. 동시에 MC₂ 자기유지로 역회전(역상제동), 타이머 여자·GL 점등.
· 타이머 설정시간 후 역회전 정지·GL 소등. MC₁·MC₂ 보조접점으로 상호 인터록(동시 동작 불가).
· 운전 중 과전류로 EOCR 동작 시 제어회로 전원 전부 차단·OL 만 점등.
· EOCR 리셋 시 초기상태 복귀.
해설
정·역(역상제동) 제어회로이다. 주회로는 MCCB 1차 투입 후 정회전 접촉기 MC₁·역회전 접촉기 MC₂ 가 전동기에 연결되고, MC₂ 측은 3상 중 2상을 교차 결선해 역회전시킨다. EOCR 은 주회로 전류를 검출한다.
제어회로 동작:
① 기동: PB₁(a) → MC₁ 여자 → MC₁-a 자기유지, RL 점등, 정회전.
② 정지·역상제동: PB₂(b 연동) → MC₁ 소자(정지·RL 소등)와 동시에 MC₂ 여자 → MC₂ 자기유지, GL 점등, 타이머 T 여자, 역상제동(역회전).
③ 인터록: MC₁ 회로에 MC₂-b, MC₂ 회로에 MC₁-b 직렬 삽입해 동시 투입 방지.
④ 제동 완료: 타이머 한시접점 T-b 가 MC₂ 회로 차단 → 역회전 정지·GL 소등.
⑤ 보호: EOCR 트립 시 제어전원 차단으로 MC₁·MC₂ 소자, EOCR-a 로 OL 점등. 리셋 시 초기복귀.
제어회로 동작:
① 기동: PB₁(a) → MC₁ 여자 → MC₁-a 자기유지, RL 점등, 정회전.
② 정지·역상제동: PB₂(b 연동) → MC₁ 소자(정지·RL 소등)와 동시에 MC₂ 여자 → MC₂ 자기유지, GL 점등, 타이머 T 여자, 역상제동(역회전).
③ 인터록: MC₁ 회로에 MC₂-b, MC₂ 회로에 MC₁-b 직렬 삽입해 동시 투입 방지.
④ 제동 완료: 타이머 한시접점 T-b 가 MC₂ 회로 차단 → 역회전 정지·GL 소등.
⑤ 보호: EOCR 트립 시 제어전원 차단으로 MC₁·MC₂ 소자, EOCR-a 로 OL 점등. 리셋 시 초기복귀.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.