모두CBT

다음 요구사항을 만족하는 주회로·제어회로 미완성 결선도를 완성하시오. … | 전기기사 실기 2020년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

2
다음 요구사항을 만족하는 주회로·제어회로 미완성 결선도를 완성하시오. (접점 기호·명칭 정확히 표기.)

【요구사항】
· MCCB 투입 시 주회로·제어회로 전원 공급.
· PB₁ 누르면 MC₁ 여자 → MC₁ 보조접점으로 RL 점등, 전동기 정회전.
· PB₁ 떼도 MC₁ 자기유지로 정회전 지속.
· 운전 중 PB₂ 누르면 연동으로 MC₁ 소자 → 전동기 정지·RL 소등. 동시에 MC₂ 자기유지로 역회전(역상제동), 타이머 여자·GL 점등.
· 타이머 설정시간 후 역회전 정지·GL 소등. MC₁·MC₂ 보조접점으로 상호 인터록(동시 동작 불가).
· 운전 중 과전류로 EOCR 동작 시 제어회로 전원 전부 차단·OL 만 점등.
· EOCR 리셋 시 초기상태 복귀.
문제이미지
해설
정·역(역상제동) 제어회로이다. 주회로는 MCCB 1차 투입 후 정회전 접촉기 MC₁·역회전 접촉기 MC₂ 가 전동기에 연결되고, MC₂ 측은 3상 중 2상을 교차 결선해 역회전시킨다. EOCR 은 주회로 전류를 검출한다.

제어회로 동작:
① 기동: PB₁(a) → MC₁ 여자 → MC₁-a 자기유지, RL 점등, 정회전.
② 정지·역상제동: PB₂(b 연동) → MC₁ 소자(정지·RL 소등)와 동시에 MC₂ 여자 → MC₂ 자기유지, GL 점등, 타이머 T 여자, 역상제동(역회전).
③ 인터록: MC₁ 회로에 MC₂-b, MC₂ 회로에 MC₁-b 직렬 삽입해 동시 투입 방지.
④ 제동 완료: 타이머 한시접점 T-b 가 MC₂ 회로 차단 → 역회전 정지·GL 소등.
⑤ 보호: EOCR 트립 시 제어전원 차단으로 MC₁·MC₂ 소자, EOCR-a 로 OL 점등. 리셋 시 초기복귀.


[해설]

이 문제는 자기유지·인터록·역상제동을 조합한 정역 시퀀스로 결선도를 완성하는 문제입니다. 주회로에서는 MC1을 그대로 연결하고, MC2 쪽은 3상 중 2상을 서로 바꿔 전동기에 연결합니다.

  • 기동: PB1(a접점)과 병렬로 MC1-a를 넣어 자기유지하고, MC1 보조접점으로 RL을 켭니다.
  • 역상제동: PB2는 b·a가 함께 움직이는 연동 버튼이라서 한 번 누르면 MC1은 끊기고 MC2는 여자됩니다.
  • 역상제동의 원리: 전원 상순을 반대로 넣어 역방향 토크를 만들고, 이 토크로 회전을 빠르게 멈춥니다.
  • 인터록: MC1 회로에는 MC2-b를, MC2 회로에는 MC1-b를 직렬로 넣어 두 접촉기가 동시에 들어가지 못하게 합니다.
  • 제동 완료: 타이머 T는 MC2와 함께 여자되고, 설정시간이 지나면 한시 b접점이 MC2 회로를 끊어 역회전과 GL이 꺼집니다.
  • 보호: 과전류로 EOCR이 동작하면 EOCR b접점이 제어전원을 끊고, EOCR a접점으로 OL만 켜집니다.

혼동 주의: 제동 시간을 끝내는 것은 타이머의 한시 b접점입니다. 순시접점을 쓰면 역회전이 바로 끊겨 제동이 되지 않습니다.

문제이미지

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.