1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차

지하 11층, 지상 22층, 연면적이 1,500m21,500m^2인 기숙사에서 지상 22층에 설치된 차동식스포트형감지기가 작동하였을 때 전 층의 지구경종이 동작되었다. 각 층 지구경종의 정격전류가 60mA60mA이고, 24V24V가 인가되고 있을 때 모든 지구경종에서 소비되는 총 전력(W)(W)는?

1

5.67

2

4.32

3

5.76

4

4.23

해설

지하 1층과 지상 2층으로 총 3개 층이며, 전 층의 지구경종이 동작하였으므로 지구경종 3개가 소비하는 전력을 합산한다. 각 경종의 소비전력은 P=VI=24×0.06=1.44P = VI = 24 \times 0.06 = 1.44 W이다.