지하 1층, 지상 2층, 연면적이 1,500m2인 기숙사에서 지상 2층에 설치된 차동식스포트형감지기가 작동하였을 때 전 층의 지구경종이 동작되었다. 각 층 지구경종의 정격전류가 60mA이고, 24V가 인가되고 있을 때 모든 지구경종에서 소비되는 총 전력(W)는?
해설
지하 1층과 지상 2층으로 총 3개 층이며, 전 층의 지구경종이 동작하였으므로 지구경종 3개가 소비하는 전력을 합산한다. 각 경종의 소비전력은 P=VI=24×0.06=1.44 W이다.
총 전력은 3×1.44=4.32 W로 ② 4.32가 정답이다.