모두CBT
지하 1층, 지상 2층, 연면적이 1500m2인 기숙사에서 지상 2층에 설치된 차동식스포트형감지기가 작동하였을 때 전 층의 지구경종이 동작되었다. 각 층 지구경종의 정격전류가 60mA 이고, 24V가 인가되고 있을 때 모든 지구경종에서 소비되는 총 전력(W)는
4.23
4.32
5.67
5.76
지하 1층과 지상 2층이므로 총 3개의 층이 존재.각 층당 60mA, 24V이므로 각 층에서 소비되는 전력 P=VI=1.44W3개의 층이므로 곱하기 3을 해주면 4.32W
지하 1층과 지상 2층이므로 총 3개의 층이 존재.
각 층당 60mA, 24V이므로 각 층에서 소비되는 전력 P=VI=1.44W
3개의 층이므로 곱하기 3을 해주면 4.32W