자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 감지기 회로의 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 1회차
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 감지기 회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준으로 틀린 것은?
1
점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
2
전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것
3
동일층 발신기함 외부에 설치할 것
4
종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준에 따른 종단저항 설치기준은 ① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치, ② 전용함을 설치하는 경우 바닥으로부터 높이 1.5m 이내, ④ 종단감지기에 설치 시 감지기 기판 등에 별도 표시 등이다.
③ 종단저항은 발신기함 내부에 설치하는 것이 원칙이므로 '발신기함 외부에 설치할 것'은 기준에 맞지 않아 틀린 것이다.