0.5 kVA의 수신기용 변압기가 있다. 이 변압기의 철손은 7.5W이고, 전부하동손은 16W이다. 화재가 발생하여 처음 2시간은 전부하로 운전되고, 다음 2시간은 1/2의 부하로 운전되었다고 한다. 4시간에 걸친 이 변압기의 전손실 전력량은 몇 Wh인가?

1

62

2

70

3

94

4

78

해설

4시간에 걸친 전손실 전력량은 70Wh이다.

철손은 부하에 관계없이 일정하고, 동손은 부하율의 제곱에 비례한다.

철손 전력량은
7.5×4=307.5 \times 4 = 30 Wh

동손 전력량은
16×2+16×(12)2×2=32+8=4016\times 2 + 16\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^2\times 2 = 32 + 8 = 40 Wh

따라서 전손실 전력량은
30+40=7030+40=70 Wh