화재예방, 소방시설 설치/유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

물분무등소화설비를 설치하여야 하는 차고ㆍ주차장에 ( )를 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

1

옥내소화전설비

2

간이스프링클러설비

3

청정소화약제소화설비

4

스프링클러설비

해설

소방시설법 시행령의 소방시설 설치 면제기준에 따르면 물분무등소화설비를 설치하여야 하는 차고·주차장 에 스프링클러설비 를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우 그 설비의 유효범위에서 물분무등소화설비의 설치가 면제된다. 따라서 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제되는 것은 스프링클러설비 이다. 옥내소화전설비나 간이스프링클러설비는 소화능력·방호개념이 달라 면제 근거가 되지 않는다.