모두CBT

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 배선의 시설기 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 3회차

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 배선의 시설기준으로 틀린 것은?

1

피(P)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 5개이하로 할 것

2

감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것

3

감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 감지기회로의 끝 부분에 설치할 것

4

수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 할 것

해설

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 P형 수신기의 감지기회로 배선에서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하 이므로 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역을 5개 이하로 한다는 설명은 틀린 내용이다. 감지기 사이 회로 배선의 송배전식 (도통시험을 위한 배선방식), 종단저항을 감지기회로 끝부분에 설치, 말단 감지기 배선전압이 정격전압의 80% 이상이어야 한다는 설명은 모두 기준과 일치한다.