소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 저압으로 수전하는 제1종 배전반 및 분전반의 외함 두께와 전면판(또는 문) 두께에 대한 설치기준으로 옳은 것은?

1

외함 : 1.0mm 이상, 전면판(또는 문) : 1.2mm 이상

2

외함 : 1.2mm 이상, 전면판(또는 문) : 1.5mm 이상

3

외함 : 1.6mm 이상, 전면판(또는 문) : 2.3mm 이상

4

외함 : 1.5mm 이상, 전면판(또는 문) : 2.0mm 이상

해설

비상전원수전설비의 화재안전기준에서 저압으로 수전하는 제1종 배전반 및 제1종 분전반은 외함을 두께 1.6mm 이상의 철판으로, 전면판(또는 문)은 두께 2.3mm 이상의 철판으로 하도록 규정한다. 따라서 외함 두께는 1.6mm 이상, 전면판(또는 문) 두께는 2.3mm 이상이다. 참고로 제2종 배전반·분전반은 외함 1.0mm 이상, 전면판(문) 1.2mm 이상으로 제1종보다 얇게 규정되어 두 종류를 혼동하지 않도록 주의한다.