소방시설용 비상전원 상세 페이지
1소방전기 22년 2회.
소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 저압으로 수전하는 제1종 배전반 및 분전반의 외함 두께와 전면판(또는 문) 두께에 대한 설치기준으로 옳은 것은?
1
외함 : 1.0mm 이상, 전면판(또는 문) : 1.2mm 이상
2
외함 : 1.2mm 이상, 전면판(또는 문) : 1.5mm 이상
3
외함 : 1.5mm 이상, 전면판(또는 문) : 2.0mm 이상
4
외함 : 1.6mm 이상, 전면판(또는 문) : 2.3mm 이상
해설
<NFSC 602>
제6조(저압으로 수전하는 경우)
1.제1종 배전반 및 제1종 분전반은 다음 각 호에 적합하게 설치하여야 한다.
(1)외함은 두께 1.6mm(전면판 및 문은 2.3mm) 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도와 내화성능이 있는 것으로 제작할 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.