누전경보기 전원의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 ( ㉠ )A 이하의 과전류 차단기(배선용 차단기에 있어서는 ( ㉡ )A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는것)를 설치할 것
1
㉠ 10, ㉡ 30
2
㉠ 10, ㉡ 20
3
㉠ 15, ㉡ 30
4
㉠ 15, ㉡ 20
해설
누전경보기의 화재안전기준상 전원은 분전반으로부터 전용회로 로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하 의 과전류차단기(배선용 차단기의 경우에는 20A 이하 로서 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치하여야 한다. 따라서 ㉠은 15, ㉡은 20이 옳다.