누전경보기 변류기의 절연저항시험 부위가 아닌 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 1회차

누전경보기 변류기의 절연저항시험 부위가 아닌 것은?

1

절연된 1차권선과 2차권선 사이

2

절연된 2차권선과 외부금속부 사이

3

절연된 1차권선과 단자판 사이

4

절연된 1차권선과 외부금속부 사이

해설

누전경보기의 형식승인 기준상 변류기의 절연저항시험은 DC 500V 절연저항계 로 측정하여 5MΩ 이상 이어야 하며, 시험 부위는 ① 절연된 1차권선과 2차권선 사이 ② 절연된 1차권선과 외부금속부 사이 ③ 절연된 2차권선과 외부금속부 사이 이다. 따라서 절연된 1차권선과 단자판 사이는 규정된 시험 부위가 아니다.