모두CBT
누전경보기 변류기의 절연저항시험 부위가 아닌 것은
절연된 1차권선과 단자판 사이
절연된 1차권선과 외부금속부 사이
절연된 1차권선과 2차권선 사이
절연된 2차권선과 외부금속부 사이
누전 경보기 절연저항시험1. 변류기: DC 500V의 절연저항계로 다음 각 호의 시험을 하는 경우는 5M옴 이상- 절연된 1차 권선과 2차 권선 간의 절연저항- 절연된 1차 권선과 외부금속부 간의 절연저항- 절연된 2차 권선과 외부 금속부 간의 절연저항
누전 경보기 절연저항시험
1. 변류기: DC 500V의 절연저항계로 다음 각 호의 시험을 하는 경우는 5M옴 이상
- 절연된 1차 권선과 2차 권선 간의 절연저항
- 절연된 1차 권선과 외부금속부 간의 절연저항
- 절연된 2차 권선과 외부 금속부 간의 절연저항