소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 저압… | [소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차
소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 저압으로 수전하는 제1종 배전반 및 분전반의 외함 두께와 전면판(또는 문) 두께에 대한 설치기준으로 옳은 것은?
1
외함 : 1.0mm 이상, 전면판(또는 문) : 1.2mm 이상
2
외함 : 1.6mm 이상, 전면판(또는 문) : 2.3mm 이상
3
외함 : 1.2mm 이상, 전면판(또는 문) : 1.5mm 이상
4
외함 : 1.5mm 이상, 전면판(또는 문) : 2.0mm 이상
해설
소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준에서 저압수전 시 제1종 배전반 및 제1종 분전반의 외함은 두께 1.6mm 이상(전면판 및 문은 2.3mm 이상)의 철판으로 하도록 규정한다. 따라서 저압으로 수전하는 제1종 배전반 및 분전반의 설치기준은 외함 1.6mm 이상, 전면판(또는 문) 2.3mm 이상이다. 참고로 제2종 배전반·분전반은 외함 1.0mm 이상(전면판 및 문은 1.6mm 이상)이므로 두 종류의 수치를 혼동하지 않아야 한다.