유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 객석 내 통… | [소방설비기사(전기) 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 1회차
유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 객석 내 통로의 직선부분 길이가 85m인 경우 객석유도등을 몇 개 설치하여야 하는가?
1
21개
2
22개
3
17개
4
19개
해설
유도등 및 유도표지의 화재안전기준상 객석유도등의 설치개수는 로 산출하고, 소수점 이하는 올림 한다. 이므로 올림하여 21개 이다. 따라서 객석유도등은 21개 를 설치하여야 한다.