모두CBT

유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 객석 내 통로의 직선부분 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 2회차

유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 객석 내 통로의 직선부분 길이가 85m인 경우 객석유도등을 몇 개 설치하여야 하는가?

1

21개

2

22개

3

17개

4

19개

해설

유도등 및 유도표지의 화재안전기준상 객석유도등의 설치개수는 N=객석 통로의 직선부분 길이41N=\dfrac{\text{객석 통로의 직선부분 길이}}{4}-1 로 산출하고, 소수점 이하는 올림한다.
N=8541=21.251=20.25N=\dfrac{85}{4}-1=21.25-1=20.25 이므로 올림하여 21개이다.
따라서 ① 21개 가 정답이다.